Stránka 1 z 1

Endstop s tenzometrem

PříspěvekNapsal: 21.05.2017 12:34
od fdd1222
Obcas se probira tema endstopu s tenzometry (loadcell) a protoze jsem nikde nenasel zadne schema na jednoduchy spinac, za dopoledne jsem jeden spichnul. Ja to budu pouzivat jako takovou nastrojovou sondu na mereni/nastaveni offsetu mezi jednotlivymi extrudery (odpadne tak pracne serizovani na stejnou vysku) a vzdalenosti od skla, ale muzete si to pri experimentovani pouzit jakkoliv jinak.
Video s funkci je zde, ten trimr kterym to zkousim ma cca 3g.


Schema je jednoduche a melo by fungovat na prvni zapojeni
Na miste U2 je mozno pouzit prakticky libovolny komparator na napeti 5V s vystupnim proudem aspon 50mA. Ja tam dal tento ponekud atypicky protoze jich mam doma hodne. Loadcell jsem pouzil 100g z ebay. Pod volny konec loadcell doporucuju kapnout trochu silikonu nebo neceho podobneho, snizi se tak citlivost vuci otresum a vibracim.

Re: Endstop s tenzometrem

PříspěvekNapsal: 24.05.2017 12:03
od lubos
Jak jsou na tom tyhle čidla se změnou přesnosti vlivem teploty ?

Re: Endstop s tenzometrem

PříspěvekNapsal: 24.05.2017 14:06
od fdd1222
Tohle momentalne nemam jak zmerit, protoze jeste cekam az mi vyrobi nejake dily na tiskarnu, ale muzu to pak vyzkouset. Budu mit na Z kulickovy sroub bez vule, takze mereni bude mit vypovidaci hodnotu.

Osobne si myslim, ze teplota na to zadny velky vliv mit nebude. Ty odpory v tenzometru jsou zapojene do mustku a jsou vsechny ze stejneho matrose, takze i kdyby jejich hodnota nekam s teplotou letela, hnou se vsechny stejne a z principu mustku to nebude mit na mereni zadny vliv. Pokud se v elektronice pouziji odpory s nizkym TK, nevidel bych v tomto problem.

Re: Endstop s tenzometrem

PříspěvekNapsal: 25.05.2017 23:34
od lubos
já jen vím že ty různé váhy mají v sobě teploměry na kompenzaci vlivu okolní teploty, ale třeba už to někdo vymyslel geniálně a už to není potřeba ;)

Re: Endstop s tenzometrem

PříspěvekNapsal: 26.05.2017 09:28
od Otomar
To právě řeší ten můstek. Tenzometry jsou věda :-)

Re: Endstop s tenzometrem

PříspěvekNapsal: 26.05.2017 12:01
od fdd1222
Jj, prensne tak. To genialni zapojeni se jmenuje Wheatstoneuv mustek :-)
Ale v kazdem pripade to mam v planu vyzkouset.

Re: Endstop s tenzometrem

PříspěvekNapsal: 25.09.2017 18:56
od fdd1222
Konecne jsem se dostal k vyzkouseni tepelne zavislosti teto sondy. Zkousel jsem pri teplote 25C a po ofouknuti fenem na 45C. Posuv byl nastaveny po 0.0025mm. Rozdil pri techto teplotach byl kolem 0,02mm. Tezko rict jestli to bylo zpusobeno elektronikou, cidlem, nebo treba prohnutim hlinikoveho stolku, teplotni roztaznosti konstrukce apod. Myslim ze ten rozdil je pro ucely tisku zanedbatelny. Pri stejne teplote byla odchylka nekolikanasobneho mereni v ramci jednoho kroku (0.0025mm). Ja to mam na mereni rozdilu vysky a nastaveni offsetu mezi jednotlivymi hlavami. Mereni se dela v rozmezi par sekund, takze i pro tento ucel je to naprosto vyhovujici.
Rozdil vysky mezi jednotlivymi tryskami mam cca 0,2mm, odchylka namereneho rozdilu vysek pri 25C a 45C byla 0.0025mm tedy na hranici rozliseni.